水冷螺杆机排气温度上不来是怎么回事?

[复制链接]
发表于 2015-12-15 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
水冷螺杆机换冷冻机油,膨胀阀,过滤器后排气温度上不来,怀疑是膨胀阀的事可能是焊接膨胀阀的赃物影响了膨胀阀。请高手在给分析一下!!
发表于 2015-12-16 20:41:20 | 显示全部楼层
膨胀阀打不开。调一下那个调节螺母
发表于 2015-12-25 19:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑赃物堵住到看看吸气压力是多少,
发表于 2015-12-26 14:34:13 来自手机 | 显示全部楼层
制冷设置温度 0上 还是0下
发表于 2016-1-6 20:43:55 来自手机 | 显示全部楼层
看看吸气压力与运行工况是否相符,有运行记录的话比较下,再确定是堵了,还是膨胀阀开大了。
发表于 2016-1-7 08:05:51 | 显示全部楼层
如果堵了,那回气过热度更大,排气温度会更高。
排气温度上不来,肯定是吸气温度过低,冷凝温度和压力都较低,回气过热度小,说明膨胀阀的开启度过大,或者配置过大,或者系统中的制冷剂过多,压缩机可能结霜或者结露了吧。
发表于 2016-1-7 09:14:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-8 20:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
6楼说的很准,排温偏低:回液,供液量偏大,容易造成跑油,