压缩机能启动  电流2a不到 没什么排气压力 平衡压力9 压缩机启动后压力不超过10,排气一点都不热。转换成化霜模式,压力能降到5左右,排气有一点热,二通常温,三通有点冷,电流2点多安。请问这种情况是四通阀串气还是热力膨胀阀堵了?谢谢
发表于 2015-12-14 00:02:23 | 显示全部楼层
先把机器工作成制热状态,系统在几分钟时间内压力基本稳定后,关掉机器,给四通阀通电,正常会听到漆一声,能听到漆一声说明四通阀没有串气
发表于 2015-12-14 07:24:21 | 显示全部楼层
排气管不热电流又低,制热高压低、化霜低压高,压缩机窜气了吧。
发表于 2015-12-14 07:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
电子膨胀阀堵的话开机时出口会有结霜,回气压力会很低或负压
 楼主| 发表于 2015-12-14 09:45:22 来自手机 | 显示全部楼层
小修小弄 发表于 2015-12-14 07:24
排气管不热电流又低,制热高压低、化霜低压高,压缩机窜气了吧。

化霜低压5左右 不怎么高
发表于 2015-12-19 21:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
压机串气了,四通阀串气电流稍大。