空调通用板求助

[复制链接]
发表于 2015-12-13 13:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
没结电容……
发表于 2015-12-13 14:07:34 | 显示全部楼层
内风机线没接对吧
发表于 2015-12-13 16:29:18 来自手机 | 显示全部楼层
看下电路板,把线调换一下就好!你肯定还是照原来那样插下去的!
发表于 2015-12-13 17:16:25 来自手机 | 显示全部楼层
接错会烧电机的
发表于 2015-12-13 17:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
高中低档哪有信号线?五根线一定要接完才行
发表于 2015-12-13 17:37:58 来自手机 | 显示全部楼层
看好说明书
发表于 2015-12-13 18:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
估计线接错了
发表于 2015-12-15 19:13:02 | 显示全部楼层
宋彦辉 发表于 2015-12-11 21:36
仔细看明白线头的作用,慢慢来,认真仔细。

不明白就别弄了,让师傅修下吧。
发表于 2015-12-20 12:55:20 | 显示全部楼层
先弄清楚是PG电机还是抽头电机
发表于 2015-12-20 20:52:46 | 显示全部楼层
这个电机应该是抽头电机,你把坏的电路板和要换的通用板对照一下,仔细看不要捉急,你说的高中低那三根线只取一根接电源,就好,仔细看看,看懂后再去客户家里面