关于三十千瓦的柴油发电机的问题

[复制链接]
发表于 2015-12-10 16:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有一台三十千瓦的发电机  是柴油机带的  发电机和柴油机不是一体的   发电机发电也正常就是只要一带动负载 柴油机的声音就变音了  柴油机就快熄灭了  电压也就慢慢下降了   我测量的发电机绕组也正常啊 不知道是哪里的问题还望同行们解释一下   还有 那个励磁电压为什么不一样呢  励磁电压31V45V50V    是不是励磁线圈的问题啊   对了如果 整流桥的正负极和转子的正负极接反了 会是怎样啊  这个发电机的正极是集电环的外  集电环的内是负极
发表于 2015-12-10 16:49:47 | 显示全部楼层
柴油机的问题。和发电机没有关系。
发表于 2015-12-10 17:16:07 | 显示全部楼层
发出电压是多少?是不是负载有没有短路的.你看看发电机是否三次谐波经整流后供给转子历磁电压.这一点问题是不难的.只要你细心查查.
发表于 2015-12-10 19:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
带多大的负载负载不大的话检查发电机定子绕组负载大的话换柴油机
 楼主| 发表于 2015-12-11 08:55:06 | 显示全部楼层
神人数据 发表于 2015-12-10 19:09
带多大的负载负载不大的话检查发电机定子绕组负载大的话换柴油机

负载也不是很大  就是加油站的加油机 和自动洗车机   定子绕组我检查的也没有问题  柴油机一开始拉发电机 就没有问题  不过他那个柴油机最近修了  柴油机也没有问题   不带负载时加大油门可以发500V电
发表于 2015-12-11 16:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
wwwxiaoyang 发表于 2015-12-11 08:55
负载也不是很大  就是加油站的加油机 和自动洗车机   定子绕组我检查的也没有问题  柴油机一开始拉发电机 ...

柴油机有故障需停机检查
发表于 2015-12-11 16:31:39 | 显示全部楼层
柴油机功率小了!换个大的试试!
发表于 2015-12-11 17:02:54 | 显示全部楼层
你的柴油机是多缸的.大概是40多马力.这不是说换就换的.还是你的发电机及下面用电负载.好好查查.这点问题.是电工知识.最简单的了
发表于 2015-12-11 17:05:18 | 显示全部楼层
一般来说是柴油机气门间隙太大了,致使输出功率下降。可以调 一下气门间隙。如果调间隙仍然带负载转速下降严重,可以检查柴油高压泵和喷油系统。
 楼主| 发表于 2015-12-12 09:17:21 | 显示全部楼层
shmu 发表于 2015-12-11 17:05
一般来说是柴油机气门间隙太大了,致使输出功率下降。可以调 一下气门间隙。如果调间隙仍然带负载转速下降 ...

关键是不加负载  加油门发电机可以发到500V啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:46 , Processed in 0.034803 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表