反应制冷效果不好,总在11度左右,前去查看,高压不是很热,低压没冷意,判断缺氟,加氟试机一晚无果,怀疑加的不够量,又补充一部分,结果还是如此,今实在无奈,怀疑有微堵循环不畅,割开管路,发现排气压力低,手指堵住顶不开,但压缩机也不会憋停,我真是醉了,这问题应该就是压缩机排气压力不够造成的吧?可是两个压缩机都这样?才用了6年的机子,头疼!
发表于 2015-12-10 11:41:12 | 显示全部楼层
那就是压机吸排气不足,更换压机试试,另外最好清洗下管路。
发表于 2015-12-10 11:47:14 | 显示全部楼层
压缩机阀片击穿的故障很多。只有换压缩机解决了。
发表于 2015-12-10 15:24:59 来自手机 | 显示全部楼层
只要是压缩机排气能用手能堵住,就是压缩机不行了,该换就换
发表于 2015-12-11 12:03:32 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2015-12-10 15:24
只要是压缩机排气能用手能堵住,就是压缩机不行了,该换就换

割开压缩机高低压如果手可以堵住高压口压缩机就肯定坏了