求助,格力空调3匹变频柜机(T迪)制热出现FO

[复制链接]
发表于 2015-12-8 19:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  去年给客户按装一台格力3匹变频空调,正常使用,今年用户把回气管弄瘪了,内机屏显示FO,重新接了管子抽空加氟,使用一段时间后出现了H3,处于保护状态,把电磁阀调了一下位置,制冷正常了。今冬天,客户打开空调制热,不一会又出现了FO,真的无处下手了,请师傅们指点一下,谢谢!
发表于 2015-12-8 20:02:14 | 显示全部楼层
上次也遇到一个清新风F0.重新上电就好了,真是神奇
发表于 2015-12-8 20:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
收氟模式 缺弗或系统堵塞保护
发表于 2015-12-9 17:49:05 | 显示全部楼层
真空没抽好,冰堵了
发表于 2015-12-9 18:42:50 | 显示全部楼层
f0  系统缺氟    检查下!
发表于 2015-12-9 18:51:22 来自手机 | 显示全部楼层
支持5楼  ( _ )
发表于 2015-12-10 16:42:19 | 显示全部楼层
电子膨胀阀故障!一定要更换
发表于 2015-12-10 18:35:52 | 显示全部楼层
开机看下有没有声音外机该有电子膨胀阀的声音,实在不行,去量下,电子膨胀阀上有没有电压?量了吗,12V的直流好像是,五芯针座,有电压那就正常,敲下阀试试,这情况大多是电子阀卡了,你开下制冷看下是不是正常,正常那就是阀坏了。不正常就量针座上有没有电压,没电压就换线圈。
发表于 2015-12-10 19:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀是个什么鬼
发表于 2015-12-10 19:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
用大扳手使劲敲敲电子膨胀阀,就好了。