电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 16882|回复: 93

按装个起动柜

[复制链接]
发表于 2015-12-5 22:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给厂家组装了一台星三角起动柜,双起两单。上图。
          TV@@G3O1ODLG@_5ZJE{S9.png
          OP4`SBT3%OK8E6VE@HU)NOP.png
          }@TP4})H6DPJ2WBER@OQ.png
          ZM3)6{A~_A`~6`CY4(8W(6J.png
发表于 2015-12-5 23:00:53 | 显示全部楼层
活门还没接地线!不安全啊!
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:08:05 | 显示全部楼层
接地线等电机线全接完了,把柜子座好了在接。
发表于 2015-12-5 23:19:14 | 显示全部楼层
电箱的布线接线就一个字差。
 楼主| 发表于 2015-12-5 23:23:03 | 显示全部楼层
逍遥007 发表于 2015-12-5 23:19
电箱的布线接线就一个字差。

因为使用的是铜软,用户要求,握不直。
发表于 2015-12-5 23:42:15 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2015-12-5 23:23
因为使用的是铜软,用户要求,握不直。

这个借口不成立
发表于 2015-12-6 01:18:38 | 显示全部楼层
给差评...............
发表于 2015-12-6 11:43:23 | 显示全部楼层
这是多大的电机,搞这么大个接触器,你这都是老一代的型号
发表于 2015-12-6 19:57:34 | 显示全部楼层
怎么这么多按钮啊。
发表于 2015-12-6 20:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2015-12-5 23:23
因为使用的是铜软,用户要求,握不直。

用软线是正确的、用软线要求把线盘出弧形
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 12:06 , Processed in 0.065078 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表