楼主: 雍周电器

电容补偿拒工作电流的变化

[复制链接]
发表于 2016-1-28 16:43:06 | 显示全部楼层
不节约电,减少对电力系统的污染.
发表于 2016-1-31 09:36:27 | 显示全部楼层
很明显吗,电流减小了!电机出力增加了!
发表于 2016-2-1 08:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
工厂不是强制要装补偿的吗?
发表于 2016-7-1 16:56:46 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-12-3 16:44
节不了电.电线可以用少点直径.电线的载流量可以用足点.
加电容柜是补无功的.计量电表是算有功的.如果你有 ...

这个回复好。
发表于 2016-7-1 21:37:40 | 显示全部楼层
主要用于降低无功损耗和起到稳定电压的作用。
发表于 2016-7-6 05:32:10 | 显示全部楼层
就现有的条件,算不出节电量。因为是在总闸的集中补偿,对该工厂意义不大。它的作用是一,降低了从变电所到工厂线路上的线损(变电所节电了),二提高了变电所变压器的力率,三,增加了从变电所到该工厂的线路安全系数。
发表于 2016-7-7 14:43:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 专门为了猫 于 2016-7-7 14:46 编辑

实际上节能多少,看实际这段线路上的电阻有多大。这条线路带的负荷越大,节能效果就越明显。大大降低线损。提高末端设备的电压。另外,能增加电力变压器的效率。间接的达到节能的目的。我经常给别人的工厂设计终端自动无功补偿柜,一个电路板厂,我装了32台200kvar的自动补偿柜,节能率一下上去了。电工说很爽,老板夸奖了。哈哈 他好我也好啊。
发表于 2016-9-12 11:19:09 | 显示全部楼层
无功补偿只是提高效率,
发表于 2016-9-18 15:10:45 来自手机 | 显示全部楼层
对公司是不会节约用电的,但是对电网就会,所以供电所都要求用电单位装补偿柜
发表于 2016-10-21 19:14:44 | 显示全部楼层
其实提高功率因数(无功功率补偿)本身就是节约用电的方法之一,所以应该是节电的,从楼主所说的车间每一相电流值前后的变化也反映出节电的效果了