1.5匹三菱重工制热外机风机不受控直至压缩机热保护

[复制链接]
发表于 2015-12-1 23:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨日遇到一台使用了十多年的老三菱1,5匹挂机,客户反应制热只有十几分钟就吹冷风。上门开机试机发现制热效果很好(上海的天气大约气温十多度吧),但是正如客户所说十几分钟后内机出凉风,外机压缩机不工作,外风机在工作,估计热保护了。查机器氟利昂开始工作压力基本正常,内机吹出的热风都烫脸了外风机也不停,看内机风筒垃圾很多,就清理干净了,蒸发器板刷刷几下到没有什么垃圾,外机冷凝器基本干净,顺手换了内机管温(10K的),上电试机故障依旧是十几分钟后热保护,换新压缩机电容、检查外机风机继电器也正常。会是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2015-12-1 23:46:22 | 显示全部楼层
制热效果好说明系统正常啊,为什么系统压力过高电流过大外风机不停呢?除了换电脑板有办法吗?
发表于 2015-12-2 08:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-2 09:36:48 | 显示全部楼层
怎么不查管温电路?
 楼主| 发表于 2015-12-2 13:22:52 | 显示全部楼层

换成5K也一样的故障
 楼主| 发表于 2015-12-2 13:24:14 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2015-12-2 09:36
怎么不查管温电路?

客户说夏天制冷正常,我测量管温电压在待机时2.75V,基本正常
发表于 2015-12-2 18:35:56 | 显示全部楼层
孙中孝 发表于 2015-12-2 13:24
客户说夏天制冷正常,我测量管温电压在待机时2.75V,基本正常

量一量电流。
发表于 2015-12-2 18:53:27 | 显示全部楼层
你能提供下电流和压力吗?这些很关键你不会都没有检查吗?更换一些没有用的东西。
发表于 2015-12-2 19:54:49 | 显示全部楼层
老三菱外机若是有高压开关  那就是高压开关到压力不能断开了  制热的时候大约是22公斤的时候断开 外风机就会停止
发表于 2016-11-10 22:01:00 | 显示全部楼层
压缩机电流大.保护了.检查电容.检查制冷系统是否有堵
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 12:00 , Processed in 0.059185 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表