一个超市因为冷疑噪声大,要移冷疑器位置需要要加长铜管70米左右,对制冷效果影响大不大,能不能正常使用。库体到压缩机距离不动,没有其它位置可以移了。
IMG_20151126_203853.jpg
IMG_20151126_203829.jpg
发表于 2015-11-26 21:46:18 | 显示全部楼层
压缩机噪声也不小。70米够呛。
发表于 2015-11-26 21:54:14 | 显示全部楼层
70米太长了,改成水冷凝器
发表于 2015-11-28 09:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
应该是可以吧,得多加些冷剂啦,有储液罐应该是可以的
发表于 2015-11-29 21:30:08 | 显示全部楼层
不懂,压机不移动  只移动冷凝器{冷却风机}  噪音能小到哪里去,?
发表于 2016-3-1 22:12:53 | 显示全部楼层
其实冷库的噪声主要来自压缩机,移动冷凝器和风机对噪声意义不大,放到开阔的地方对散热有好出。