今天去修一用户冷库,让人疑惑不解。
该用户有ABC三个冷库,A库运行正常,B库机组开机总闸即跳。C库一直没开停用。
三个冷库同一路线路入户,分三路分别通过三个漏电保护断路器到各库控制箱,检测三相电UVW都有380v,N和各相之间也都220v,判断电源正常,故障的是B机组,合上断路器,点触风机接触器,风机运行正常,点触压缩机接触器,总闸断路器立即跳,拆去压缩机连线,接触器下三相380v电压正常,判断压缩机有短路故障。
用户说就把C机组开起来用,结果C机组断路器无法推上去,将C机组所有连线拆除,断路器才可推上去,推上去电后,测量C机组电控箱内,380.220都正常,再一个一个往上接设备,控制器接上正常,压缩机接上(不开机)正常,风机接上跳,去风机,化霜管接上跳,去化霜管。多次试验发现,有接了零线的就跳断路器。暂时控制器只接压缩机,开机,跳,晕。重新检测电源,380正常,220正常,没有接地线,手握万用表一支表笔,权当接地端,另一表笔检测电源电压,U380v,V380V,W50V,N150V,端倪出来了,还是供电不正常,电话供电所求证得到证实,确系变压器线路故障。晚些时候才能恢复正常供电。
现在问题来了,三个冷库供电相同为什么有三种结果,A运行正常,B开机就跳,C推上去就跳,经比较B,C发现风机和化霜不同,B机组风机,化霜管是三相380v供电,不要零线。而接有零线就跳,可A机组为什么能运行正常,有高手能分析解释一下吗。 |
|