电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2843|回复: 6

工业空气能跳空开只有抽水机在转主机不工作

[复制链接]
发表于 2015-11-23 19:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gusfmu 于 2015-11-24 12:46 编辑

一台工业空气能,跳空开了,我打上去只有抽水机在转主机不工作,中间的RESET   这个是什么用的,还有它的交流接触器跟3P的一样吗,第一次看到这个东西。
QQ图片20151123192158_副本_副本.png

后来我按了一下,RESET 就可以正常工作了,后来断电了好几次,都可以自动正常工作了,
 楼主| 发表于 2015-11-23 19:31:37 | 显示全部楼层
怎么上传不了,才400K,不是小于2M吗,
发表于 2015-11-23 19:53:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 hankaifeng 于 2015-11-23 19:54 编辑

RESET 按照字面意思理解就是正确的

基本上 所有的MCU上 都有这个管脚  这是常识
发表于 2015-11-23 19:55:06 | 显示全部楼层
RESET,复位按扭,超过设定值后须要按动它来复位。
发表于 2015-11-23 20:09:31 | 显示全部楼层
这是压差继电器
发表于 2015-11-23 20:37:21 | 显示全部楼层
压差继电器是检测高低压力之间的差距.当这个差距超过设定值.跳开保护机组.
发表于 2015-11-24 08:39:11 | 显示全部楼层
图上是高 低压压力控制器,压力保护后按按钮复位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 16:00 , Processed in 0.058099 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表