电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8946|回复: 45

星三角启动的问题

[复制链接]
发表于 2015-11-23 16:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
11KW的电机,正常的时候星形启动电流60左右,然后逐渐变小,转成角接为11.5左右,而且很稳定(三相也平衡),但是有时候在星转角的过程中(也就是星形运转的时候)电流不变小,一直在60左右,然后直接转到角接,也就变成11.5左右,三相平衡且稳定,查星形接触器无问题,三相电压无问题,用隔壁一台正常机器的接触器接线过来试机,还是这个问题,星形不正常,角形正常,怀疑是电机问题,但是又说不过去,电机有问题怎么角接正常呢,请大家帮忙分析一下。。。
发表于 2015-11-23 16:18:37 | 显示全部楼层
考虑电机负载吧
发表于 2015-11-23 16:25:24 | 显示全部楼层
电机6条线是否正确,角运转电流应该有20A左右,一个千瓦约2个电流。
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:25:54 | 显示全部楼层

电机负载重的话为什么转成角形运转电流却正常呢
发表于 2015-11-23 16:30:45 | 显示全部楼层
对对对,是不是启动时负载比较重,在星状态下一直没有启动到有的速度?
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:30:55 | 显示全部楼层
宣强家电 发表于 2015-11-23 16:25
电机6条线是否正确,角运转电流应该有20A左右,一个千瓦约2个电流。

您说的那应该是满负荷的情况吧,现在电流11.5左右应该是负载轻的表现吧
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:38:24 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2015-11-23 16:30
对对对,是不是启动时负载比较重,在星状态下一直没有启动到有的速度?

是在星状态下速度达不到应有的速度,但是转成角以后一切正常了,难道是因为星形状态下功率小拉不动?
发表于 2015-11-23 16:48:32 | 显示全部楼层
应该是负载的问题
 楼主| 发表于 2015-11-23 16:55:18 | 显示全部楼层

我感觉也是负载的问题,但是维修工一口咬定负载不重,我也是没法了
发表于 2015-11-23 17:12:09 | 显示全部楼层
wang30772895 发表于 2015-11-23 16:38
是在星状态下速度达不到应有的速度,但是转成角以后一切正常了,难道是因为星形状态下功率小拉不动?

有可能,降低启动状态下的负载试试?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 05:38 , Processed in 0.060189 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表