星三角降压启动空载能启动带负荷就跳闸是什么原因
我这里用的是40KW的电机带7/7的空气压缩机,启动的时候(带负荷)星型能吸合,到三角这组的时候就跳闸(我的时间继电器调的是10秒),检查了配电柜星三角这块也没有故障而且我把电机和负荷端分开(星三角启动)电机能正常运行,但只要接上负荷端三角这组就跳闸(注:我检查了负荷端用手能搬动也没有什么故障)。请各位高手或遇到过此情况的朋友给小弟帮帮忙!
发表于 2015-11-23 07:12:53 | 显示全部楼层
配电柜装配一次回路问题。
发表于 2015-11-23 07:22:03 | 显示全部楼层
启动全程.电压如何?
发表于 2015-11-23 07:23:55 | 显示全部楼层
多大变压器?多长的线路?多大的线径?.........
发表于 2015-11-23 08:08:02 | 显示全部楼层
检修方法  1  检查跳闸开关本身电流小,有条件的换一个新的。2用钳形电流表测一下瞬间电流是否正常。3手能转动不等于轴承或者设备好的。(有条件的话设备和电机分离测试)
发表于 2015-11-28 18:30:46 | 显示全部楼层
主接触器 的下端电源线 接在 u1 V1W1  上 另一个接触器上的 接在W2 v2 U2  上  
发表于 2015-11-28 19:06:45 | 显示全部楼层
肯定是接线方法不对
发表于 2015-12-6 17:35:38 来自手机 | 显示全部楼层
星三角是你做的还是原来就有的,原来在用的不考虑接线问题,考虑负载或开关和电源
发表于 2015-12-6 21:03:02 | 显示全部楼层
换开关试试
发表于 2015-12-6 21:04:48 | 显示全部楼层
问题解决了没有?怎么都没反应?