副毛细管堵了怎么办?

[复制链接]
发表于 2015-11-21 11:21:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一5匹柜机,制冷正常,制热一会就保护,拆开机器发现从副毛细管出口就开始结霜,过滤器分支管也结霜,加氟不会改变霜的位置,只会改变结霜的程度,电流和压力都很大,压力已经达到2.5mpa,冷凝器结霜不全,上下结了4道霜,下面一道霜最宽,怀疑副毛细管出口的过滤器赌,但不知道该怎么办,想焊下来看看,但怕把单向阀焊坏
发表于 2015-11-21 12:08:17 来自手机 | 显示全部楼层
单向阀用湿布包好再烧
发表于 2015-11-21 12:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
扯淡吧!毛细管堵压力有这么高,那位老师教你的。
 楼主| 发表于 2015-11-21 13:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
2379752084 发表于 2015-11-21 12:08
扯淡吧!毛细管堵压力有这么高,那位老师教你的。

制热时,压力2.5mpa,副毛细管下面的过滤网
发表于 2015-11-21 13:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-21 14:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵,氟也加多了,不然压力不会在么高,直接换过冷管组
发表于 2015-11-21 15:21:24 | 显示全部楼层
换毛细管,不用纠结
 楼主| 发表于 2015-11-22 00:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2015-11-21 12:08
单向阀用湿布包好再烧

感谢,已经焊开疏通好了,现已正常工作,谢谢,
 楼主| 发表于 2015-11-22 00:25:10 来自手机 | 显示全部楼层
gqyxyq 发表于 2015-11-21 13:59
毛细管堵,压力升高。这个可以有。


感谢,已经焊开疏通好了,现已正常工作,谢谢,
 楼主| 发表于 2015-11-22 00:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2015-11-21 14:02
毛细管堵,氟也加多了,不然压力不会在么高,直接换过冷管组

感谢,已经焊开疏通好了,现已正常工作,谢谢,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 00:07 , Processed in 0.059566 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表