水冷空调系统怎么判断是膨胀阀故障还是冷媒问题

[复制链接]
发表于 2015-11-20 21:51:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教,水冷空调系统膨胀阀被调乱了,冷媒也不知加了多少,请问怎么判断怎么维修,谢谢
发表于 2015-11-20 23:17:46 | 显示全部楼层
或是找有经验的师傅看看吧,不是说说就能搞定的,评经验。
发表于 2015-11-21 09:18:20 | 显示全部楼层
先把膨胀阀调到最大 再回到最小 看看要几圈  然后跳到中间位置 在看看运行压力

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-11-21 09:36:57 来自手机 | 显示全部楼层
刘张 发表于 2015-11-21 09:18
先把膨胀阀调到最大 再回到最小 看看要几圈  然后跳到中间位置 在看看运行压力

谢谢,是不是膨胀阀一般都在中间位置?如果低压压力偏低是加冷媒还是继续调膨胀阀?
发表于 2015-11-21 09:51:38 | 显示全部楼层
958524141 发表于 2015-11-21 09:36
谢谢,是不是膨胀阀一般都在中间位置?如果低压压力偏低是加冷媒还是继续调膨胀阀?

膨胀阀调到中间位置  再看低压压力
 楼主| 发表于 2015-11-22 19:06:17 | 显示全部楼层
刘张 发表于 2015-11-21 09:51
膨胀阀调到中间位置  再看低压压力

谢谢,调到中间,加拉4公斤冷媒,现在机器工作正常拉
发表于 2015-11-24 23:00:49 | 显示全部楼层
958524141 发表于 2015-11-21 09:36
谢谢,是不是膨胀阀一般都在中间位置?如果低压压力偏低是加冷媒还是继续调膨胀阀?

这还要看高压压力,如果也低,电流又小,那么可以再加