温度降不下来

[复制链接]
发表于 2015-11-19 18:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
膨胀阀离内风机蒸发器有30米左右,-10度就下不去了,什么原因呀,谢谢赐教
发表于 2015-11-19 19:02:44 | 显示全部楼层
制冷设备版新手发帖先看一下
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=436548
(出处: 家电维修论坛)
按上面说的把帖子写完整
 楼主| 发表于 2015-11-19 19:39:52 | 显示全部楼层

温度-11度就不降了

你好,膨胀阀离内风机蒸发器距离30米远,R22冷媒,低压0.15MP,高压1.3MP,降到-11就下不去了,膨胀阀是新的,配3号阀芯,请问是什么原因哪,膨胀阀没有结霜
发表于 2015-11-19 20:42:32 来自手机 | 显示全部楼层
多大的冷库?多大的机组?环境温度多少?当时库温下的高压压力,低压压力,最好有上霜图片!
 楼主| 发表于 2015-11-19 21:04:27 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-11-19 20:42
多大的冷库?多大的机组?环境温度多少?当时库温下的高压压力,低压压力,最好有上霜图片!

谢谢你,我明天上图片
发表于 2015-11-19 21:23:03 | 显示全部楼层
化霜电路工作时间是否正常