冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-11-16 17:04:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库温要求-18度,只降到负十二度,很慢的,压缩机一直运转。3匹半的压缩机,冷库用了好多年,更换过压缩机和过滤器,膨胀阀堵过,清理过。
 楼主| 发表于 2015-11-16 17:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
负十二度时低压:1.6,供液压力:22。
发表于 2015-11-16 18:25:19 来自手机 | 显示全部楼层
-20度低压应该:0.14MP,高压不超过1.8MP,你这明显氟多了!
发表于 2015-11-16 19:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
你应该多提供一些数据,方便大家分析
 楼主| 发表于 2015-11-16 19:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-11-16 18:25
-20度低压应该:0.14MP,高压不超过1.8MP,你这明显氟多了!

是十二度,达不到二十度。偶尔能去到负十五度,但很慢要半天才能达到。
 楼主| 发表于 2015-11-16 19:15:25 来自手机 | 显示全部楼层
制冷学习2015 发表于 2015-11-16 19:04
你应该多提供一些数据,方便大家分析

还要什么数据,我知道的提供出来。
发表于 2015-11-16 23:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
我说的是蒸发压力,蒸发压力比库温低5-8度,不知你的环境温度是多少?你的压力也没有单位!最好有运行图片,工作工况上霜情况!
 楼主| 发表于 2015-11-17 07:30:49 来自手机 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-11-16 23:20
我说的是蒸发压力,蒸发压力比库温低5-8度,不知你的环境温度是多少?你的压力也没有单位!最好有运行图片 ...

我拍了图片,但不知道怎么发上来。-12度时,低压:0.16mpa,环境温度26左右,供液压力2.2mpa,压缩机380v,运行电流4.3A
发表于 2015-11-18 21:17:23 | 显示全部楼层
供液压力太高,貌似散热不好
发表于 2015-11-18 22:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
高压高,低温用的很少超过1.8
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 06:47 , Processed in 0.065692 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表