维修空调制冷剂要适量

[复制链接]
发表于 2015-11-13 00:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
维修空调时经常遇到加注制冷剂(简称氟),一般按铭牌标注的量加注,机器制冷(热)效果最好;按通常看压力表加注制冷剂,极有难度;本人通过观察总结一点:在通常温度下加注制冷剂开始时可稍微快一点,看压力表压力在达到0.3左右时,注意观察高压管有一结霜过程,它开始结霜后,放慢加注制冷剂的速度,慢慢的,当看到高压管上的霜开始融化时,再放慢些直到高压管上白霜完全化成水,然后关机,待几分后开机,压缩机开始工作时高压管无霜即可证明加注成功;如果压缩机开始工作时高压管上又结霜需要再加少许,直至不再结霜后为止。另外,有同行用观察电流的方法,笔者认为,误差太大,建议每个人自己积累经验吧。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
MINGDEJIADIAN + 2 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2015-11-13 09:32:26 | 显示全部楼层
总结的不错,谢谢分享!
发表于 2015-11-13 09:48:16 | 显示全部楼层
不是定量加注的,其他都是感觉加注。
发表于 2015-11-13 10:57:10 | 显示全部楼层
我咋感觉不行啊?这天冷啊,加氟是粗吸管都结霜,结霜过后除非认为的把霜用手抹掉,要不然氟都加多了它也不化霜啊,跟夏天差别太大了,彻底弄不好了!
发表于 2015-11-13 11:28:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-11-13 12:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
我是看电流,和温度加注
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:38:49 | 显示全部楼层
无奸不成商 发表于 2015-11-13 12:35
我是看电流,和温度加注

本为抛砖引玉,谢谢关注!
发表于 2015-11-13 20:39:46 | 显示全部楼层

请教一下冬天加氟什么标准?
发表于 2015-11-13 23:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
按温度压力对应数据去加
 楼主| 发表于 2015-11-15 10:44:55 | 显示全部楼层
赤那高 发表于 2015-11-13 20:39
请教一下冬天加氟什么标准?

冬天温度太低,凭经验比较繁琐,建议按铭牌上的量加注比较好!不然费事麻烦,不好搞定。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:29 , Processed in 0.067250 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表