查看: 9391|回复: 21

怪了格力空调显示E4并报警,三台一模一样

[复制链接]
发表于 2015-11-10 23:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力空调三项电的,夏天制冷正常,也不缺佛,今天开制热,半个小时就显示E4并滴滴的响,不可能三台同时出故障,还一样的毛病,有点晕了 还没修改天去修,问问其他老师有遇见过的吗?
发表于 2015-11-11 00:03:32 | 显示全部楼层
还是从清洗入手了,不要忘记检查工作电压。E4信息来源于压缩机呼出(排气)管温度传感器,当冷媒欠缺或过多、两器脏、电源电压偏低电流偏大都会出现这个现象。
发表于 2015-11-12 19:43:14 | 显示全部楼层
路过   没接触过五匹机
发表于 2015-11-28 19:45:49 | 显示全部楼层
估计是缺气了
发表于 2015-11-28 19:49:49 | 显示全部楼层
估计是回风不通畅 或者外机通风不良
发表于 2015-11-28 20:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
沙发说的很全面
发表于 2015-11-29 11:06:58 | 显示全部楼层
排气温度高
发表于 2015-12-1 09:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
显示面板以烧,或者相序错误
发表于 2015-12-1 10:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-5 21:40:57 来自手机 | 显示全部楼层
八成相序错了!!同时出问题!!或许有人动总闸的电了