大金柜机U4故障维修笔记

[复制链接]
发表于 2015-11-10 18:06:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这是一个月前修好了的,现在整理出来互相学习一下。
这是一部十多年的R22大金直流变频柜式空调。

当时接到朋友电话,一听是U4,直接带一把电线就去了。
一看外机所在空间极小,人钻不进去,上盖也打不开。测量内机第三线,无总线电压,220V正常,外机也是这样。
断电重新外拉一条数据线,故障依旧。看外机故障灯,五个全不亮(大白天阳光一照当然看不到),仔细听,有规律的“吱吱”声,像是开关电源不起震的样子。
跟客户说明好了,直接断电,关雪种,拧开喇叭口,雪种喷射而出(压缩机已经不动了,雪种就别指望能回收了,就当是为地球增加点温度了)。把机子拉出来着实费了点力,毕竟只是刚好塞下外机(散热没问题)。拆了板就走人。
回到店里,通电。晕,正常,各项电压全正常。不管了,把电源IC换下,次级输出一二极管变色,也换掉。长时间通电测试正常,就去装板了。
也怪太自信,直接就把整机装好通电。。。。涛声依旧。。。。晕了,又飞了些雪种。。。
这回知道了,拉出来,还好线够长,只接线,不接管,开盖测量。可惜没头绪。。。。
无意间忘了接220至整流桥的跳线。内机不报U4了,外机的故障灯显示“压缩机启动失败”。断电测量300V电容两端阻值。100欧母?明显的不对,测压缩机四线三相及对地阻值,没发现问题,看电路图。判断是模块故障。
淘了块模块。过了两天再去装机。
当模块装上,通电。。。涛声依旧。。。。晕。。。。测量300V端阻值,变无穷大了。
再看电路图,发现中间还有一压在模块上的接线板,以及散热风机。仔细看上面有一保险,经测量保险已经烧断了,而保险管的另一端正是100欧的发源地。但该接线板是塑封的,看不出来是怎么连接的,经测量居然是散热风机。
看来故障点找到了。更换了保险管,拔下散热风机接口,测量阻值正常了,测量风机阻值100欧,很明显。在不接风机的情况下通电测试,等待了大好几分钟,压缩机动了,故障灯终于正常显示了,内机故障代码消失了,由于没接管,没有雪种循环,不能长时间测试,就关机断电了。
拆下风机,带扇页还能转得动(我就是被这能转动骗了),去掉扇页就卡住了。非常明显,风机就是这U4的故障点了。拆下风机,收拾好现场就回店了(变频的风机在我们这是找不到的),还是淘宝找到了一全新的原装风机(没拆封的),跟客户报了“棕红红”(原本想报棕绿红的,是朋友就少点了)。
过了几天快递到了,包装当然是棒的,测量300V端阻值,只是一点点电容性质,就无穷大了。
跟客户约好时间,装机,终于舒坦了。
由于是R22,雪种好办,调18℃,开“强力”,慢慢加雪种,用半小时稳定在4.5(环境温度只有25℃,不能多)。至此完成维修。

大金空调U4故障是“室内室外机通讯故障”,但能引起该故障却不一定是通讯问题,风机也能搞死人。
IMG_20150925_120640.jpg
IMG_20150930_141155.jpg
IMG_20150930_141207.jpg
IMG_20151015_125915.jpg
IMG_20151015_130048.jpg
IMG_20151015_135611.jpg
发表于 2015-11-10 18:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2015-11-10 18:44:24 | 显示全部楼层
谢谢分享宝贵经验
发表于 2015-11-10 19:06:59 | 显示全部楼层
遇到过,海信的外风机也是直流的,也是报通讯故障!实际上是风机损坏了,引起开关电源无输出电压
发表于 2015-11-10 19:08:01 | 显示全部楼层
搞维修多少要走些弯路
 楼主| 发表于 2015-11-10 19:15:47 来自手机 | 显示全部楼层
良志 发表于 2015-11-10 19:08
搞维修多少要走些弯路

走了好几条弯路了
发表于 2015-11-10 20:57:49 | 显示全部楼层
大金壁挂机或者是柜机或者3MX,4MX,PMX,遇见U4故障的时候。如果LED灯不亮先看下外机是否有电,电脑板板上是否有烧坏的保险,如果没有,就拔掉外机的风扇插件,看指示灯是否亮,再拔掉膨胀阀线圈的插件。如果灯亮报U4(柜机或挂机)换下内外机连接线试下,有时候线都是通的,由于氧化也会报U4。
发表于 2015-11-10 22:12:42 | 显示全部楼层
路过      学习了  
发表于 2015-11-11 08:05:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
发表于 2015-11-27 21:17:00 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:23 , Processed in 0.065036 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表