电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

海信变频弄不好了老李周工救救我!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-10 11:42:14 | 显示全部楼层
LJJ787427002 发表于 2015-11-10 09:53
换个管温试试,要不用个1K2K3电阻代替管温试试,或用打火机烤烤管温试试,再不行就查板子,拔掉管温插座量 ...

板子  内盘管电压直流4.98v   正常    不会是内外机线的问题吧     
发表于 2015-11-10 12:03:05 | 显示全部楼层
打到送风挡试试,检查一下是内风机驱动系统坏了,还是探头系统出问题了
发表于 2015-11-10 14:15:19 | 显示全部楼层
换一根通讯线试机,不行就是外机板坏了,我修过这个问题,是换线好的
发表于 2015-11-10 14:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
4.98V不正常了!明显传感器开路或分压电阻、CpU
发表于 2015-11-10 17:59:44 | 显示全部楼层
4.98V明显的不正常,可你却还说正常......
 楼主| 发表于 2015-11-10 20:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-11-10 17:59
4.98V明显的不正常,可你却还说正常......

我是拔下探头测量的……制冷除湿送风模式内风机正常,
,制热就是不行啊……
 楼主| 发表于 2015-11-10 20:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-11-10 17:59
4.98V明显的不正常,可你却还说正常......

有没有可能是外板或者是连接线不良?
发表于 2015-11-10 22:17:10 来自手机 | 显示全部楼层
通信故障看-下应该是光偶
 楼主| 发表于 2015-11-10 22:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
AAASSS799694506 发表于 2015-11-10 22:17
通信故障看-下应该是光偶

可是制冷模式下一些正常啊
 楼主| 发表于 2015-11-12 00:03:49 来自手机 | 显示全部楼层
OZ188 发表于 2015-11-10 14:35
4.98V不正常了!明显传感器开路或分压电阻、CpU

我是拔下探头测量的………………今天把外机板子和线都换了故障依旧,怀疑内板或者是显示板通讯故障,内机板子报故障,外机板子指示灯显示无故障,对了,制冷内板也报通讯故障但是内风机转的很好……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 01:30 , Processed in 0.053410 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表