冷库不制冷过滤器后边结霜

[复制链接]
发表于 2015-11-9 11:36:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户打电话说冷库不制冷了,说估计冷媒不够了,我直接带了冷媒过来一看,不像冷媒不够么,过滤器后边结霜!高压口起动之时有点热量,过一会就没热量了,测低压是负压,高压大概0.8兆帕(储液罐上测的),现在不知冷,我是修家电的,对冷库不太懂,希望老师们指点迷津!
发表于 2015-11-9 11:45:49 | 显示全部楼层
过滤器后边结霜就说明的部题在哪
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
没看懂你说的什么意思
发表于 2015-11-9 11:49:41 | 显示全部楼层
收氟换过滤器
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
百分之百过滤器坏了吗
 楼主| 发表于 2015-11-9 11:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-11-9 11:49
收氟换过滤器

收冷媒怎么收,和空调一样吗,我从来没修过冷库,不懂!麻烦你说的详细点,先谢了!
发表于 2015-11-9 12:02:23 | 显示全部楼层
旺旺维修 发表于 2015-11-9 11:53
收冷媒怎么收,和空调一样吗,我从来没修过冷库,不懂!麻烦你说的详细点,先谢了!

你只说是冷库,拍照片看
发表于 2015-11-9 12:03:58 | 显示全部楼层
旺旺维修 发表于 2015-11-9 11:53
收冷媒怎么收,和空调一样吗,我从来没修过冷库,不懂!麻烦你说的详细点,先谢了!

和空调差不多,先关高压阀,收完氟再关低压阀,关机就可以换过滤器了.
 楼主| 发表于 2015-11-9 21:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢亲们!换了过滤器好了!
发表于 2015-11-12 10:17:35 | 显示全部楼层
就是过滤器堵了···································