昨天修了台冰柜不明白什么原因还是不制冷

[复制链接]
发表于 2015-11-8 20:04:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上门修了半天没修好,不制冷,客户说用了半年的冰柜,厨房用的,只有冷藏没有冷冻那种,切管只有少量氟喷出,铭牌贴的134雪种,压缩机用的600压机,打压不漏抽真空加雪种,加了没多少雪种压力就大到正压去,怀疑有堵,又换了过滤器还是这样,低压管已经出露了还是一点不冷,大爷的,就没遇到过这样的情况,求赐教
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2015-11-8 20:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机压力测了吗?打压时间长短?打压到多少?是分段打压的吗?毛细管有没有微堵?
发表于 2015-11-8 20:35:53 | 显示全部楼层
你用的什么雪种,要是堵了,压力怎么会到正数上去
发表于 2015-11-8 20:37:07 | 显示全部楼层
600本身就没多少气的,加一点压力就高,明显压机排气没力了!放掉雪种,将高低压焊开,通电用手压住高压口,能压住压机就是坏了,没力了!压不住可能是好的,这种东西修多了就有经验了
发表于 2015-11-8 20:52:16 | 显示全部楼层
压机排气量小了,压机坏了。
发表于 2015-11-8 20:57:15 | 显示全部楼层
好像是压机窜气
发表于 2015-11-8 21:03:41 | 显示全部楼层
这就是双温柜,型号SC/SD-188,通过温控器调节进行转换。
发表于 2015-11-8 21:14:35 | 显示全部楼层
堵了:
发表于 2015-11-8 21:22:01 | 显示全部楼层
这就应当检查压缩机了,你测量的电流看不清,不足0.1A换压机。
发表于 2015-11-8 21:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
看压缩机压力,如果没事,换毛细管。