楼主: 精心维修

富雪岛点菜柜盘管温度降不下

[复制链接]
发表于 2015-11-7 18:12:09 | 显示全部楼层
有木有检查压缩机打压不行。
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:13:38 来自手机 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2015-11-7 17:51
低压如何,散热没问题将毛细管改成1.8的1.8米

低压如图三,散热没问题,明天把毛细管改成1.8看行不
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
元平家电维修 发表于 2015-11-7 18:12
有木有检查压缩机打压不行。

压机有力图三高压指针都老高了
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
mw电子 发表于 2015-11-7 18:08
以图来看 1.柜子是非标柜子,功率小。保温差。 2。铜管粗了,6个的10米足够。3。毛细管太长,1.5或1,8米足 ...

压机原来的阿,
发表于 2015-11-7 19:00:02 | 显示全部楼层
既然改变原来的布局,就必须增加压缩机的瓦数。
发表于 2015-11-7 19:40:10 | 显示全部楼层
毛细管1.5的太细了,换2.0的2米够了,你的毛细管太细会有时堵的,截断会出现其他的问题的,直接换。
发表于 2015-11-7 21:31:11 | 显示全部楼层
这个我认为应该1.8米毛细管
发表于 2015-11-7 21:44:43 | 显示全部楼层
加氨发现中间铜管有霜,就以上这句话就足以证明管道在此阻塞但没有堵死/。
发表于 2015-11-7 22:04:16 | 显示全部楼层
先排除盘的管有无憋 堵的地方!毛细管2米就可以了
发表于 2015-11-8 19:43:21 | 显示全部楼层
我手头也有差不多这样规格的冰柜,是中科美菱的196冰柜,用65的压机,要求去到25度,现在是低压漏,盘8厘管七圈,大概十七八米,用外径2.0毛细管1.6米,两个多小时去到19度,下不去,回管深冷,不结霜。不敢加,请各位大哥给个意见