富雪岛点菜柜盘管温度降不下

[复制链接]
发表于 2015-11-7 17:08:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷柜内漏原来管是6厘铁管,现用8厘铜管布好后抽空加氨发现中间铜管有霜,头尾都没霜温度一直降不下,管用15米毛细管用2米7压机146w,请师傅们帮我看什么原因。是不是毛细管没配好,毛细管出口有很大的喷流声-
IMG_20151107_170500.jpg
IMG_20151107_170524.jpg
IMG_20151107_170547.jpg
发表于 2015-11-7 17:17:15 | 显示全部楼层
压机功率小了。
发表于 2015-11-7 17:22:54 | 显示全部楼层
压缩机66的确实是不大。
 楼主| 发表于 2015-11-7 17:26:49 来自手机 | 显示全部楼层
是原来的压机
发表于 2015-11-7 17:42:51 | 显示全部楼层
会不会是毛细管管径不对?或是毛细管太短了?
 楼主| 发表于 2015-11-7 17:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
燃烧的翅膀 发表于 2015-11-7 17:42
会不会是毛细管管径不对?或是毛细管太短了?

不知道什么原因请大神们想想招谢谢
发表于 2015-11-7 17:48:05 | 显示全部楼层
你把原来管子的参数改变了。
发表于 2015-11-7 17:51:38 | 显示全部楼层
低压如何,散热没问题将毛细管改成1.8的1.8米
 楼主| 发表于 2015-11-7 18:06:34 来自手机 | 显示全部楼层
15966540272w 发表于 2015-11-7 17:48
你把原来管子的参数改变了。

原来管是6厘现用8厘的
发表于 2015-11-7 18:08:21 | 显示全部楼层
以图来看 1.柜子是非标柜子,功率小。保温差。 2。铜管粗了,6个的10米足够。3。毛细管太长,1.5或1,8米足够了。4。改造毛细管。缩短铜管。但记住。铜管挂霜只会薄薄的。应为门子的玻璃会吸收走大量冷气。所以挂霜会薄薄的。