楼主: 1923037364

求助各位大师正反转控制可以做两地控制吗?

[复制链接]
发表于 2015-11-17 08:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-11-13 16:24
高.高.高.实在是高手啊.简单可靠.但细想还有问题.人家要正.反.停.如在同一时间两地一个按正.一个按反会 ...

朋友过奖了,这是最基本的东西,至于两地同时按下怎么办的问题,1、接触器有互锁,肯定不会误动作,2、不可能两地绝对同时按下按钮。
发表于 2015-11-17 18:36:56 | 显示全部楼层
学习了,对这些还在学习中
发表于 2015-11-29 23:09:11 | 显示全部楼层
既然已解决,那恭喜你获得成功
发表于 2015-12-2 20:48:55 | 显示全部楼层
1923037364 发表于 2015-11-15 10:13
谢谢各位的回复,以搞定。不知怎么了?启动的常开并在接触器常开不能实现,并在按钮上才能实现。

你确定所并的接触器常开触点是和启动按钮所并的是同一组吗?
发表于 2015-12-4 18:18:22 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-11-13 16:24
高.高.高.实在是高手啊.简单可靠.但细想还有问题.人家要正.反.停.如在同一时间两地一个按正.一个按反会 ...

加个自锁,互锁
发表于 2015-12-5 09:40:54 | 显示全部楼层
1923037364 发表于 2015-11-15 10:13
谢谢各位的回复,以搞定。不知怎么了?启动的常开并在接触器常开不能实现,并在按钮上才能实现。

启动线接反了
 楼主| 发表于 2015-12-13 10:32:04 | 显示全部楼层
谢谢各位好友的回复。
发表于 2016-1-9 09:39:28 | 显示全部楼层
这个很简单,把停止按钮串联,启动按钮并联。
发表于 2016-1-14 16:09:42 | 显示全部楼层
可以啊,但是要互锁接好,否则会短路的。
发表于 2016-1-15 15:43:24 | 显示全部楼层
可接按钮互锁电路或者接触器互锁电路,只需要把按钮开关用线延过去就行