楼主: 艾美

冷库温度下降太慢,求帮助。。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-7 08:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
上面更正一下,低压1.2公斤。
发表于 2015-11-7 10:12:06 来自手机 | 显示全部楼层
应当开大。
 楼主| 发表于 2015-11-7 17:57:18 来自手机 | 显示全部楼层
今天换成1号阀芯试了一下,降温也是很慢,低压0.8公斤,几个小时后又换回3号阀芯同时调大流量,低压1.5,调大后降温速度还可以,蒸发温度比回气管温低7度。但到了-20度时又很慢了,-20度时低压1.4高压18压缩机回气管结霜到吸气阀,怎么低压没有随着温度降低??
20151107_164223.jpg
20151107_164149.jpg
20151107_164144.jpg
20151107_163248.jpg
发表于 2015-11-11 22:52:08 | 显示全部楼层
换个1号阀芯,你图片了分支的管是多大?会不会变成2次节流?
发表于 2016-2-22 19:04:08 | 显示全部楼层
是不是系统有堵塞现象呢。
发表于 2016-2-22 23:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到一个,机油换掉,氮气吹系统,抽真空,加油加制冷液,一切正常了,1500大洋到手
发表于 2016-5-4 09:45:14 | 显示全部楼层
应该是关小一些