想做个断电报警器 求帮助

[复制链接]
发表于 2015-11-6 17:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 gf2133 于 2015-11-6 18:46 编辑

有个朋友来我这里说工地电梯的电缆被偷了,问能不能做个断电报警器。不帮吧不好看,帮吧咱不会,所以就来论坛讨个现成的。言归正传,电缆是带电的380V,如果小偷想偷就的断电缆的电,做个220V的断电报警器,电缆一旦被偷,报警器就响,大神们看看应该怎么做,最好带图纸
发表于 2015-11-6 18:03:05 | 显示全部楼层
一个相序保护继电器加个220的电铃就OK了
发表于 2015-11-6 18:10:29 | 显示全部楼层
搞个380V的小继电器接电缆上,常闭点接报警装置。
发表于 2015-11-6 18:42:01 | 显示全部楼层
简单呀的不得了
发表于 2015-11-6 20:17:12 | 显示全部楼层
用个22V的继电器,一个12V的蓄电瓶,一个电了警报器。220V接线圈,蓄电瓶+极接继电器常闭触点再接警报器+极,蓄电瓶-极接警报器-极。
发表于 2015-11-7 16:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
电工书上的图多得很
发表于 2015-11-7 16:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
电路是什么情况,要不要带蓄电池,**缆会停所有电还是??
发表于 2015-11-7 16:55:22 | 显示全部楼层
670696427 发表于 2015-11-7 16:29
电路是什么情况,要不要带蓄电池,**缆会停所有电还是??

三个220伏的继电器接成Y型,各取一个常闭(通电后是断开的)触点并联,然后用一块12伏电瓶串一个12伏直流电铃或蜂鸣器就成了。
电线被断掉或停电了,就会响起来
发表于 2015-11-14 19:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2015-11-7 16:55
三个220伏的继电器接成Y型,各取一个常闭(通电后是断开的)触点并联,然后用一块12伏电瓶串一个12伏直流 ...

三个继电器,一个电瓶,你教的成本也太高了吧,建义用一个或不用继电器,电瓶用法拉电容代吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 23:57 , Processed in 0.057230 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表