楼主: ludengte

大师傅来看看冰堵得厉害,怎么办?

  [复制链接]
发表于 2015-11-6 20:15:30 来自手机 | 显示全部楼层
低压漏管里容易进水,楼主打压试了吗?
发表于 2015-11-6 20:54:49 | 显示全部楼层
应该是内漏吧
发表于 2015-11-6 21:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2015-11-6 12:21
把低压管断开用氮气或R22氟彻底吹通。再换过滤器。

版主说的对,最好在太阳下暴晒几个钟头或用灯泡加热管路(注意温度不烤坏箱体)再按版主的步骤来
发表于 2015-11-6 23:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
系统需要解渴,给它喝二两,冰箱好这口。
发表于 2015-11-6 23:32:30 | 显示全部楼层
仔细观察一下,你的过滤器是横着安装的,如果干燥剂不装满,作用就很差。
发表于 2015-11-7 06:00:01 | 显示全部楼层
我遇到过今年三个前,冻到零下28度,已停机在开机就冰赌。最后查到是低压漏气,四天才将1.5个压
发表于 2015-11-7 06:39:57 | 显示全部楼层
换个大点的过滤器
发表于 2015-11-7 07:02:58 | 显示全部楼层
李电工 发表于 2015-11-6 13:38
将过滤器与毛细管断开,高低压用氟分别吹,直到出口全是氟冲出,在吧过滤器和冷冻油换掉,整好后接好管路抽 ...

请问您为什么加的是酒精啊,别的师傅加的都是甲醇,酒精可以代替甲醇么,效果怎么样,谢谢了
发表于 2015-11-7 07:51:17 | 显示全部楼层
我教你一次修好冰堵,你先把过路器取下,开启压缩机,从维修口加入R22制冷剂,这样,里面的水 分就排出了,可以多排几次,排干净后焊下压缩机,再把压缩机里面的冷冻油换掉,这样完以后恢复系统,抽真空,加制冷剂,绝对不冰堵/
发表于 2015-11-7 08:48:56 | 显示全部楼层
用空气打压次数多了容易堵。