电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: weishengjiadian

消防用离心泵不上水。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-5 20:54:14 | 显示全部楼层
还有师傅能指教下的吗
发表于 2015-11-6 18:55:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 城市宾客 于 2015-11-6 19:00 编辑

最高位有阀可能是为了泵体里存水用。如果底阀漏就比较麻烦,每次打水都要在泵体里注满水,在开泵的同时打开最高位的阀,靠抽真空把水引上去。而且底阀漏水还会在漏水时产生虹吸把泵体内的水返回到水池里;泵体里有空气水就抽不上来。
发表于 2015-11-6 19:21:07 | 显示全部楼层
把泵体上的放水阀打开看下泵体里是否有水。没水把泵体里注满水后开泵看下能否上水(看管道压力)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:24 , Processed in 0.040575 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表