监控电源老被雷击

[复制链接]
发表于 2015-11-5 19:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这里监控安了一大堆,每逢打雷,一打一片,客户不说撒,我都受不了,特别是电源爱坏,加大电源也不行,从2A到3A,都不行有没有防雷的办法分享一下,不胜感激
发表于 2015-11-5 19:17:25 | 显示全部楼层
不至于啊我这个用了一年多都没有啊
发表于 2015-11-5 19:22:38 | 显示全部楼层
我的用了5年都没事。建议加装电涌保护器。
发表于 2015-11-5 19:31:12 | 显示全部楼层
把AC  L N之间,L与G DC输出对地接一些压敏电阻.
 楼主| 发表于 2015-11-5 19:35:24 | 显示全部楼层
有个朋友让我加装避雷器,可是我不会,各位大侠教教我好吗
 楼主| 发表于 2015-11-5 19:36:38 | 显示全部楼层
wangji 发表于 2015-11-5 19:31
把AC  L N之间,L与G DC输出对地接一些压敏电阻.

加在电源盒里吗,那样子挺麻烦的
发表于 2015-11-5 19:44:00 | 显示全部楼层
盖州孙会广 发表于 2015-11-5 19:36
加在电源盒里吗,那样子挺麻烦的

电源盒进出线端就行.
发表于 2015-11-5 21:00:12 | 显示全部楼层
在总220v进线口加装浪涌保护器
发表于 2015-11-6 17:47:43 | 显示全部楼层
供电后端要做良好的接地呀。
 楼主| 发表于 2015-11-6 19:46:07 | 显示全部楼层
qmjs 发表于 2015-11-6 17:47
供电后端要做良好的接地呀。

接地怎么做呀,请教一下好吗