美的KFR-72W-210L制冷正常,制热跳闸

[复制链接]
发表于 2015-11-3 22:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
是台美的3P柜机空带电辅热,刚开始不制热,发现线断了,重新接好后制热跳闸,制冷正常。空开是20A的,室外机铭牌写着输入电流是18.3A。经卡电流发现制冷是16A,制热35A。请问各位老师,是空调原因还是空开小了导致跳闸的?
发表于 2015-11-3 22:46:29 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢琢磨吧
发表于 2015-11-3 22:57:44 | 显示全部楼层
显然空气开关太小,过流跳闸,选用32--40A。
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:57:46 | 显示全部楼层
老师有什么建议吗?往哪方面琢磨?
 楼主| 发表于 2015-11-3 22:58:45 | 显示全部楼层

老师有何高见?往哪方面琢磨?
 楼主| 发表于 2015-11-3 23:19:29 | 显示全部楼层
menghuaqing 发表于 2015-11-3 22:57
显然空气开关太小,过流跳闸,选用32--40A。

恩,谢谢。要这样的话40的差不多我觉得
发表于 2015-11-4 08:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
可能是开关小了,也有可能是四通阀坏
发表于 2015-11-4 08:31:04 来自手机 | 显示全部楼层
空开或四通阀接地
发表于 2015-11-4 09:19:04 | 显示全部楼层
运行电流偏大了,不用附加热工作电流都偏大。空开建议用63A带漏的。
发表于 2015-11-4 19:09:20 | 显示全部楼层
电流  有点不符合正常范围啊