求教:冷库降温超慢!

[复制链接]
发表于 2015-10-30 09:12:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-10-30 13:55 编辑
东城冷气维修 发表于 2015-10-30 08:44
对啊!但常温26度降到-18度要2个多小时,那只是个25立方的库啊!


25立方有必要装这么大压缩机吗?
发表于 2015-10-30 09:13:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-30 09:16 编辑
东城冷气维修 发表于 2015-10-30 08:55
如果是流量大了高低压压力和回气阀应有反应,但压力一直偏低,回气阀只挂露不挂霜!


你很有必要按我说的方法检测一下压缩机的压缩性能!这个很简单的。
另外检查一下膨胀阀感温包放置的位置和角度。
25立方,用5P压缩机就够了。
发表于 2015-10-30 09:13:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 乌海宇翔 于 2015-10-30 13:56 编辑

43米28厘低压铜管,43米12厘高压铜管

你的连接管也不可能是厘米单位吧?
发表于 2015-10-30 09:14:37 | 显示全部楼层
配置严重不合理,就别要求太多了
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:22:38 来自手机 | 显示全部楼层
这够复杂的:客户原来风机发霜管漏电,因为空间窄换不了化霜管,可能是老板考虑到机器已用了4、5年,干脆找原来安装的换一个新的DD80(旧型号不详),结果换上去只用一天就把三洋5匹阀片搞坏了,所以后来老板要求压缩机就风机配了!
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-30 09:13
你很有必要按我说的方法检测一下压缩机的压缩性能!这个很简单的。
另外检查一下膨胀阀感温包放置的位 ...

我会试的,先谢荣老师的耐心分解!
 楼主| 发表于 2015-10-30 09:33:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-30 09:13
你很有必要按我说的方法检测一下压缩机的压缩性能!这个很简单的。
另外检查一下膨胀阀感温包放置的位 ...

荣老师这是膨胀阀位置和角度!
1446168694644.jpg
发表于 2015-10-30 11:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
看跟贴像是风机分液不均。机器没有负荷  可能脏堵  可能安装工艺    系统高压全是氟。把冷凝器都填满了  没有冷凝面积当然一开机高压三十多公斤。低压循环不畅  分液头仔细检查。另外连结管太长  管阻太大  也是原因之一
 楼主| 发表于 2015-10-30 11:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-10-30 11:10
看跟贴像是风机分液不均。机器没有负荷  可能脏堵  可能安装工艺    系统高压全是氟。把冷凝器都填满了  没 ...

这现象是关储液瓶阀门收雪种时发生的,正常工作压力不高,反而有点低!25厘回气管有43米长,共用了7个90度弯头,低压会有影响的!
发表于 2015-10-30 17:54:08 来自手机 | 显示全部楼层
此机安装工艺不够严格,管路设计不良,关键是加氟没有定量加注
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:20 , Processed in 0.061034 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表