求教:冷库降温超慢!

[复制链接]
发表于 2015-10-30 00:11:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求教:25立方冷藏库,风机DD80,主机为比泽尔10匹风冷半封闭机组,丹佛斯配6号(5号也试过,效果一样,都调到中间值)阀芯,43米28厘低压铜管,43米12厘高压铜管,主机在上,离风机垂直高度约3米,环境温26度,空库打至-18度约2个多小时,库体无漏温;库温26度刚开机时高压由11公斤升至最高21公斤,随后稳定于16公斤,低压3公斤,+5度前降温很快,0.5~0.9度下降,随后只有0.2~0.1度下降,越来越慢,当库温降至-10度时高压降至12.5公斤,低压只有0.7公斤,电流13A左右;库温降到-18度时高压降至12公斤,低压只有0.5公斤,试过-10度时补充加氟1瓶13.6公斤R22高压只有13公斤,低压只有0.8公斤,(此时系统内差不多注入3瓶13.6公斤的R22);但库温由-18升到-10度(空库大概30分钟)再起机时温库再降到-18度停机只需要6分钟左右,厂家派人过来换丹佛斯膨胀阀配6号芯、把原来卧式储液罐换成10升的立式储液效果一样!
 楼主| 发表于 2015-10-30 00:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
补充:压缩机阀片厂家检查过无问题!
 楼主| 发表于 2015-10-30 00:23:59 来自手机 | 显示全部楼层
补充:低压一直偏低,加氟也对不上〃温度压力对照表”参数!
 楼主| 发表于 2015-10-30 00:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
再补充:-10度再起机时低压阀有结霜,随后到-18度只挂露水。
发表于 2015-10-30 02:43:22 | 显示全部楼层
43米的管路,就要考虑管路的节流,压缩机低压压力不等于蒸发压力(低于蒸发压力)
发表于 2015-10-30 06:34:04 | 显示全部楼层
制冷剂加注超量了!
 楼主| 发表于 2015-10-30 06:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
现在系统内只有1瓶大瓶的22.7公斤R22,高低压压力一直不高啊!
 楼主| 发表于 2015-10-30 06:59:35 来自手机 | 显示全部楼层
库温空库从26度降到-18度要2个多小时,但从-10度补偿降温到-18度只需6分钟该怎么样解释呢?那可是空库啊!只是在地板上加铺了几公分厚的水泥地板!
 楼主| 发表于 2015-10-30 07:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
从-18度停机到-10度再起机能维持30多分钟,可见库体冷量流失不大啊!
 楼主| 发表于 2015-10-30 07:16:57 来自手机 | 显示全部楼层
在开机2个多小时达到-18度停机时检查蒸化器,发现只有靠风机的内层和外层底下3条管挂霜!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:27 , Processed in 0.062115 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表