25匹机组老是少机油

[复制链接]
发表于 2015-10-29 20:34:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
双级压缩机,原机组烧了,换个双级机组,运行两小时油位到最低线,又补加还是少油
microMsg.1445928806752.jpg
发表于 2015-10-29 21:16:13 | 显示全部楼层
新的机,要磨合,是不是浇油点的,我猜的,
发表于 2015-10-29 21:37:45 来自手机 | 显示全部楼层
像这种机组原来装的就有问题。系统不回油  时间长肯定挂  氟系统安装有很多小细节  百分之九十五的师傅对稍大点系统都装不好。师傅
 楼主| 发表于 2015-10-29 22:18:15 来自手机 | 显示全部楼层
原来机组回油没问题,是缺相烧线圈了
发表于 2015-10-30 21:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
那要不要把系统里的油吹出呢?
发表于 2015-10-30 22:10:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 曹速恩 于 2015-10-31 04:30 编辑

  提供情报太少,正常工作视液镜图片、管路,油,温度,制冷剂,压力;化冰系统是否改变,安装水平准,回油系统是否失效
 楼主| 发表于 2015-10-31 14:35:12 来自手机 | 显示全部楼层
补充  r404a制冷剂  零下三十度:低压0.05mpa 高压1.4mpa  中压0.3mpa 油压0.6mpa 没装视液镜
发表于 2015-10-31 17:24:54 | 显示全部楼层
  那回气管是水平安装还是有垂直,管经是不一样的,是为确保回气吸力,如果这些都没动过,检查油分离器。
   缺相烧该说明原系统是好的,换机组后系统有没有清洗,系统污染后果还是比较严重的,节省清洗费用,会造成不可逆的故障。(阀件、过滤器等细小管路)
发表于 2015-10-31 17:36:13 | 显示全部楼层
这种双级机组没经验,油分离器回油怎么样
 楼主| 发表于 2015-11-1 06:28:38 来自手机 | 显示全部楼层
感觉油分一点都不回油 ,原系统没装回油弯,加装个,过俩天看效果