请问各位师傅,三相热继电器可以用于单相电机的保护吗?
发表于 2010-3-31 17:19:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2012-2-4 21:45 编辑

【不行的、、数值不准!!!其中有一相不工作,就不会发热,他们的动作是三组联动,】
  对不起各位,上面以前的回答,错误的,简单机械热继电,可以单相使用,也可以串联使用,楼下各位说的都非常好!
发表于 2010-3-31 18:23:13 | 显示全部楼层
把热继电器主回路三相并在一起,整定电流按照三分之一的额定电流取。
发表于 2010-3-31 21:09:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-31 22:50:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2010-3-31 22:51 编辑

小电机不起作用,中性的效果不佳,大型互感器,,保护,有时候,感觉不行、、
发表于 2010-4-1 13:08:09 | 显示全部楼层
把热继电器主回路三相串联在一起或单独使用亦可,整定电流不变。
发表于 2010-12-26 13:27:49 | 显示全部楼层
六楼的师傅说得有道理;我这里有过单相负荷用三相热继保护的用法,就是热继回路串联后使用,整定值不变,保护效果是一样的.
发表于 2010-12-26 14:01:41 | 显示全部楼层
把热继电器主回路三相串联在一起或单独使用亦可,整定电流不变。
dzmer 发表于 2010-4-1 13:08


串联一样用 电流不变 灵敏度还高
发表于 2010-12-26 17:37:41 | 显示全部楼层
最好用电动机综合保护器来控制,三相单相都比热继电器的灵敏度高得多,
欣灵.电机保护HHD-2糸列.jpg
电动机综合保护器JD5B;0-80A.AC380V.jpg
发表于 2010-12-26 22:37:37 | 显示全部楼层
我的意见是不用任何保护,不烧电机了我吃啥?