去年,有台冷冻机组换完电子膨胀阀因为我的载冷剂浓度不够,当时没办法调试(试运行)。昨天领导不知从哪里找的人来调试,在机组刚启动负荷在50%时,排压0.97MPa,排温45度,来人就叫你的排压低了,应该在1.3MPa正常,喊了二次没有回答。心里是这样想的出门在外挣点钱都不容易,你想怎么说就怎么说呗,想不到的是这个家伙把电告打到我们副总那里,讲我以前操作不对,副总电话过来没有好话了。第三次又要说明我开腔了,50%负荷你要他压力多高,1.3MPa,那满负荷运行压力又多少?脸色难看,想说又说不出来。运行四十分钟后,机组蔼负荷之行,排压1.17MPa,排温56度.喊他过去,给他讲这个天气,机器刚运行,在刚才那种情况下是正常的。现在排压不是好的吗?他无语。调试时把经济器的阀门开的大,导致排温在由75%增到100%时下降到36度湿行程。我告诉他这不行,没有调试好。他讲这个是正常。在我坚持情况下,他讲要调整膨胀阀的步数,我告诉他我是双机头,机器大小,配件,参数都是一样的,我原来的机器运行还是好的,人家不相信。给我讲膨胀阀原理,怎么怎么回事。没法,沟通不了,我把部门经理喊来,把另台打开让他看。看完后我告诉他达到这个效果,否则不行。转身离去。折腾了两个小时,打了好多电话,他终于明白了是怎么回事。我也真是服了这此人。
发表于 2015-10-28 06:53:15 | 显示全部楼层
不錯哦您心地善良
发表于 2015-10-28 08:16:07 | 显示全部楼层
呵呵
在关公面前耍大刀
发表于 2015-10-28 18:52:10 来自手机 | 显示全部楼层
为什么领导不用你修而叫外面的人来?
发表于 2015-10-28 23:12:03 来自手机 | 显示全部楼层
看的太累了,不知是错别字太多,还是语言不通,或许是楼主自创的专业术语吧!
发表于 2015-10-28 23:13:50 来自手机 | 显示全部楼层
只看明白了,来个修冷库的技术还不如他!
发表于 2015-10-28 23:26:47 | 显示全部楼层
师傅有没有考虑过先让那人搞,搞不定后自己再出马才有面子呢。
发表于 2015-10-28 23:39:51 | 显示全部楼层
无语了自找没趣,人家上边有人,
发表于 2015-11-9 11:29:41 | 显示全部楼层
语文老师死的早,看不懂在说啥。
发表于 2015-11-9 12:50:09 | 显示全部楼层
;我的载冷剂浓度不够;
楼主这句话什么意思?制冷剂还有浓度之分?我读书少.不要骗我.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:00 , Processed in 0.061674 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表