在不购买真空机的情况下如何给空调抽真空

[复制链接]
发表于 2015-10-28 10:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
过客168168 发表于 2015-10-26 23:38
刚开始没看清楚!低压阀门不要关闭,分离高压管,用手堵住高压管铜管,让高压出口排气,一会儿试探没有气体 ...

……用手堵住高压管……迅速接好……请问你那“迅速”有多快?只能说22的机器耐用,基本只要你开压机排空了,连接管用氟冲了里面就可以有一定效果,使用寿命长短你会去考虑吗?明年不行了用户再找师傅就是……
发表于 2015-10-28 12:32:40 | 显示全部楼层
你说的意思是空调内外机都安装连接好了,松开低压阀大管子螺帽,关闭低压阀,打开高压阀,开机使压缩机工作把气打出来吧,
发表于 2015-10-28 14:07:36 | 显示全部楼层
xlgsw 发表于 2015-10-26 11:18
能说明为什么不可以吗!!

内机、外机冷凝器内空气一点都没排掉。
 楼主| 发表于 2015-10-28 16:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
一剪梅一剪梅 发表于 2015-10-28 14:07
内机、外机冷凝器内空气一点都没排掉。

想不通排不掉的原因,是空调排气管“肺搏量”不行吗?
发表于 2015-10-28 17:27:50 | 显示全部楼层
xlgsw 发表于 2015-10-28 16:19
想不通排不掉的原因,是空调排气管“肺搏量”不行吗?

空调排气管内空气怎么出去?
发表于 2015-10-28 18:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,我们从学徒干到维修大师傅,靠的是实实在在的技术。懒惰偷工和不舍得备齐工具注定成不了大器。。。
发表于 2015-10-28 18:10:44 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,我们从学徒干到维修大师傅,靠的是实实在在的技术。懒惰偷工和不舍得备齐工具注定成不了大器。。。
 楼主| 发表于 2015-10-28 18:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 xlgsw 于 2015-10-28 18:32 编辑
一剪梅一剪梅 发表于 2015-10-28 17:27
空调排气管内空气怎么出去?


我的理解:定频机设置制冷模式,打开外机高压阀门,关死了外机低压阀门,松掉外机低压口与粗配管啦叭口,启动压机,压机排气管冲出来的气体 经四通阀 经冷凝器 经毛细管 经蒸发器 再到外机低压配管流向室外大气中,如果管内有空气不就可以排出来吗,为什么还不行,是压机压力不高,排气管肺搏量不够吗?
发表于 2015-10-28 19:27:28 | 显示全部楼层
无事乱哄哄,维修讲认真、负责!讲成果!不要动歪脑筋;否则损坏名誉……
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:39:54 来自手机 | 显示全部楼层
你到底知不知道我在说什么,你不想讲原理可以什么都不说,也用不着这么说啊,我标题虽写着“不购买真空机…",其实真正的目的是想大家共同讨论为什么不行以及原理,你咬着我的标题不放。可能这个问题的原理你都懂,你只是不愿像西安周涛,荣昌制冷两位师傅讲的透彻
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:31 , Processed in 0.053621 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表