xlgsw 发表于 2015-10-26 13:45
请大神再看一遍我的贴,我把低压管也就是外机粗管阀门的内六角关死,也就是压机回气管堵死了,再把低压 ...

对于R22氟可以这样先排,再加氟进去排一次,但对于R410A就不能这样了,必须要用真空泵抽真空
发表于 2015-10-26 14:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2015-10-26 14:28 编辑
xlgsw 发表于 2015-10-26 13:45
请大神再看一遍我的贴,我把低压管也就是外机粗管阀门的内六角关死,也就是压机回气管堵死了,再把低压 ...


我不是大神.在你这个问题上是你师傅而已.
看我上面的回贴吧!你这么搞.根本没抽空.抽空只是低压伐至压机进气那点.其它管路还是空气.
发表于 2015-10-26 14:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
新机怎么办?
发表于 2015-10-26 14:32:28 | 显示全部楼层

哎!新机有雪种阿!r22的就直接排空.410只能抽.
发表于 2015-10-26 14:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-10-26 14:32
哎!新机有雪种阿!r22的就直接排空.410只能抽.

我在问他!泵又不贵
发表于 2015-10-26 14:41:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2015-10-26 14:46 编辑

我都说了在万不得已情况下.不是泵贵与否.路途遥远.楼层高.也没带.用r22的机.你也跑回店拿泵??
410的机要是漏得多的话.放掉重加也可用上面的方法.只是瓶子倒过来加液排空.
 楼主| 发表于 2015-10-26 14:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-10-26 14:26
我不是大神.在你这个问题上是你师傅而已.
看我上面的回贴吧!你这么搞.根本没抽空.抽空只是低压伐至压 ...

恩,照我那样排空的方法,管路中气流走向不对是吗,能不能帮我分析照我那样方法启动压机气流流经各个管路的过程
发表于 2015-10-26 14:57:57 | 显示全部楼层
伐至压机是抽空了.高压至冷凝器.高压铜管.蒸发器.低压铜管里都是空气.
管口没气出不表示真空.管内是有容积的.
 楼主| 发表于 2015-10-26 15:01:46 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2015-10-26 14:57
伐至压机是抽空了.高压至冷凝器.高压铜管.蒸发器.低压铜管里都是空气.
管口没气出不表示真空.管内是有容积 ...

那我用时间来换容积空间,让压机工作时间长呀,这也不行吗,
发表于 2015-10-26 15:02:32 | 显示全部楼层
亲,我说句不好听的,连自己饭碗都不舍得投资的,必定成不了大器
想善其事,必要先利其器

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
百合塔 + 2 淡定!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 02:29 , Processed in 0.056618 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表