电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 42259|回复: 114

浅谈制冷正常,制热不正常

    [复制链接]
发表于 2015-10-25 20:20:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 微山美的售后 于 2015-10-26 08:56 编辑

浅谈制冷正常,制热不正常
炎热的夏天已退去,空调制冷以告一个段落了,即将迎来的是刺骨的严寒,空调的制热会给我们带来丝丝的温暖,很多出现空调故障的用户会说到,我家空调夏天制冷好好的怎么制热就不可以了呢?这时候同时也给我们维修人员提了个醒,让我们更快的找到故障点。
当我们试机空调制冷正常,不可以制热的时候,希望我们维修时遇到的这几点故障解决思路能给你在寒冬的季节带来一丝温暖。
一、电路故障:
大家首先想到的应该是管温传感器,经过多年的热胀冷缩,生活在热寒两重天的它,衰老了,阻值漂移了,多多数还不报故障代码,但是,我们火眼金睛的师傅们还是看的出来的,内机管温传感器漂移,严重的开机不报故障代码,整机不工作,不严重的,不报故障代码,内机防冷风时间短或者不防冷风,电加热不工作,对应出现故障代码和不防冷风的师傅都容易判断,我就在这不在这讲解了。
防冷风时间短:用户一般是报修制热效果差,因为由于管温传感器阻值漂移,就会给CPU应该错误的判断,它会向CPU汇报室内热交换器太热了,CPU就强制关了电加热,你小子这么热了你还工作,不一会管温传感器又向CPU汇报室内热交换器还是很热,这时CPU就说:少从外面吸收一定热量吧,这时外风机就会停止运转,减少外机热交换,内机吹出的风就可想而知——温温的风。出现以上情况更换传感器不行,检查传感器电路或直接更换内机板。
室温传感器出现故障,这种现象显示比较直观,一般空调都直接显示室温,显示数值和实际室温不符合,就确定室温传感器坏或相关电路出现故障,这么修相信大家都知道。
还有一个就是室外管温传感器,制冷的时候室外管温传感器漂移阻值变大,并不影响制冷,可是一到冬天制热就不行了,外机没有霜就频繁化霜,这样屋里能热吗?
另一个重要的电路就是四通阀控制电路,他负责着空调制冷制热转换,电路也简单,CPU接受一个制热指令,传感器检测符合条件,CPU然后发出指令,通过驱动电路给四通阀线圈一个工作电压,使四通阀工作在制冷状态。这块维修师傅们都不在话下,一般就是线圈坏,连接线坏,或者驱动电路故障。
二:系统故障:
有些空调使用环境恶劣,夏天制冷的时候内机蒸发器脏基本换可以用,但是一到了冬天制热,内机蒸发器变成了冷凝器,热量明显的散不出来,造成了管温传感器误判,和管温传感器坏类似的故障。解决方案就不用说了,简单处理就用钢丝刷,彻底清洗就拆下热交换器,用高压水枪。
大家都知道单冷机和冷暖机系统上区别就在于四通阀和节流组件,我们先说说四通阀吧,制冷时候正常,制热的时候有可能出现换向不到位,造成四通阀轻微窜气或彻底窜气,一般表现为:低压高、高压低,甚至为平衡压力,运行电流小,这种现象就可以果断更换四通阀了。
另一个是节流组件,早期和现在的低段机用的毛细管,极少数用的节流阀,高端机基本都采用的电子膨胀阀。制冷正常,制热不正常,我们只说一下毛细管组件和节流阀吧。
毛细管组件,制冷正常说明主毛细管正常,制热不正常,单向阀窜气会造成系统压力异常,这时副毛细管是和单向阀并联的,单向阀窜气会造成低压微高,高压微低,电流微小,对于没经验的师傅来这是一个难题,往往被忽略,换了这换了那,修的焦头烂额,将问题搞的复杂化了,最终失败告终,使原始故障给掩盖,给下一个维修者带来更大的麻烦。
副毛细管,在制冷时用不到,制热的过程出现故障,一般多为微堵,表现为系统低压低,高压高,运行电流大,这种相对单向阀窜气好判断多了,有条件的师傅们可以直接更换毛细管组件或者购买同管径的毛细管制作,实在找不到可以试着用气焊烧在加以吹通。
还有一种节流组件是节流阀,夏天制冷正常,冬天制热差,制热时就类似于单项阀窜气,有条件的可以更换新的,没条件可以更换毛细管组件,有人说了,我连毛细管组件都没有怎么办,那你就自己做,先确定注入系统的制冷剂是标准的,然后配个单向阀和副毛细管,调整毛细管长度,直到系统压力正常,电流自然就正常了。
制冷正常,制热不正常,就浅谈到这吧,不对的地方请轻点拍砖,鄙人学文潜,表达能力差,大家也就将就着看看吧,不周到的地方还望指出相互学习。

评分

参与人数 6威望 +12 金币 +1 收起 理由
515838902 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
qijisky + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
孙中孝 + 2 精品文章!
XTX + 2 请继续多多分享好经验
决不罢修 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2015-10-25 20:31:49 | 显示全部楼层
讲得很全面,谢谢师傅教诲!
发表于 2015-10-25 20:37:43 | 显示全部楼层
龙王恨 发表于 2015-10-25 20:31
讲得很全面,谢谢师傅教诲!

故障解析、分析的很到位。
发表于 2015-10-25 20:48:52 | 显示全部楼层
高手 表示膜拜
发表于 2015-10-25 21:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2015-10-25 21:52:51 来自手机 | 显示全部楼层
请问一下定频机制热压力一般是多小?从来没有修过制热的。
发表于 2015-10-26 09:42:42 | 显示全部楼层
一代大师  版主就是这样炼成的
 楼主| 发表于 2015-10-26 09:43:38 | 显示全部楼层
一技行 发表于 2015-10-25 21:52
请问一下定频机制热压力一般是多小?从来没有修过制热的。

制热一般都是测量高压,所有压力都是一个变量,与环境温度和冷凝器表面温度有关,我们这地方一般是在2.0MP左右
发表于 2015-10-26 09:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
我们广东的只在夏天修空调,冬天打麻将
发表于 2015-10-26 10:05:08 | 显示全部楼层
精辟,终于找到夏凉冬不热的秘方了,衷心谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 20:35 , Processed in 0.065880 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表