求助:空调压缩机10分钟后停机

[复制链接]
发表于 2015-10-23 11:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台德贝里克1.5匹空调移机后出现开机10分钟后压缩机停机,测量高压正常,电流慢慢变大从6.左右升到9.多后停机,额定电流是6.4。加少量氟后问题依旧,索性全部放空后重新加还是涛声依旧       外风机转速正常,客户说早上能开半小时左右不停机,此机不是我拆的也不是我装的,客户自己把空调装在墙上了我只是帮他接了下铜管和电路,我怀疑空调铜管穿墙时进了杂质,请问各位大师我该怎么下手修,是不是要换毛细管和干燥过滤呀
发表于 2015-10-23 12:13:10 | 显示全部楼层
10分钟停机?停机时外风机转吗?还有没停机时制冷效果如何。(这种天气你那温度多少度空调是开的什么模式,20多度开制热有可能过流压机过热)外风机转压机不转就是压机保护停机。查下启动电容,也许压机挂了。
 楼主| 发表于 2015-10-24 10:35:41 | 显示全部楼层
这台机器是夏天时修的,当时没修好,客户这几天让我把机器拖到店里慢慢修。压缩机启动电容换过了,没用。停机时外风机转,是压机保护停机,没停机时制冷效果稍差
 楼主| 发表于 2015-10-24 10:36:37 | 显示全部楼层
这台机器是夏天时修的,当时没修好,客户这几天让我把机器拖到店里慢慢修。压缩机启动电容换过了,没用。停机时外风机转,是压机保护停机,没停机时制冷效果稍差
发表于 2015-10-24 18:25:37 | 显示全部楼层
此机器修好 你对系统就有个大概认识了  此机器形成的原因很多  总的来说 单从电流爬升来看 属于高压过电流保护   !!!不在现场或者你描述不够清楚  表示么法帮你
发表于 2015-10-25 00:46:52 | 显示全部楼层
清洗系统把节流焊开清洗
发表于 2016-7-26 17:03:28 | 显示全部楼层
总的来说 单从电流爬升来看 属于高压过高电流保护  