一台大冰柜布管后冷冻效果不好

[复制链接]
发表于 2015-10-22 20:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
本帖最后由 ∑偑雨過鮜√ 于 2015-10-22 23:31 编辑

刚修了一台澳柯玛大冰柜( 压缩机QD142 R134 600L左右 )  布管后冷冻效果不好 毛细管用1.8的2.3米 压力法测高压为1.0MP 管道7圈 一圈大概3米6左右 不知道是什么问题 是毛细管问题呢还是管道少了一点 对了 我用的是R12的制冷剂

发表于 2015-10-22 20:40:32 | 显示全部楼层
管子盘少了,8个的管子盘9圈以上。
发表于 2015-10-22 21:13:29 | 显示全部楼层
制冷剂为何用12而不用134a呢?二种制冷剂用的冷冻油是不能互溶的。毛细管的压力是否在0.9-1,1之间。
 楼主| 发表于 2015-10-22 21:28:13 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-10-22 20:40
管子盘少了,8个的管子盘9圈以上。

我用的是6厘的铜管 7圈太少了吗
发表于 2015-10-22 21:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不用134a,
发表于 2015-10-22 21:30:41 | 显示全部楼层
这么大的柜子 至少用8mm的管子盘9--10圈     用12充到134压机里  不久就会出问题的……
 楼主| 发表于 2015-10-22 21:33:06 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-10-22 20:40
管子盘少了,8个的管子盘9圈以上。

我用的是6厘的铜管 太少了吗 2.0的毛细管2米行不行呢
发表于 2015-10-22 21:36:50 | 显示全部楼层
∑偑雨過鮜√ 发表于 2015-10-22 21:33
我用的是6厘的铜管 太少了吗 2.0的毛细管2米行不行呢

这么大的柜子,用6个的怎么能行?
 楼主| 发表于 2015-10-22 21:38:53 | 显示全部楼层
政坤 发表于 2015-10-22 21:30
这么大的柜子 至少用8mm的管子盘9--10圈     用12充到134压机里  不久就会出问题的……

真的呀 我一直这么用啊
发表于 2015-10-22 21:48:53 | 显示全部楼层
∑偑雨過鮜√ 发表于 2015-10-22 21:38
真的呀 我一直这么用啊

六个的管子可以并联使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 16:50 , Processed in 0.054685 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表