- UID
- 319135
- 阅读权限
- 30
- 推广
-
- 幽默
-
- 注册时间
- 2012-9-22
- 最后登录
- 1970-1-1
|
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册
x
本人新做一冷库,44立方,铁排230米,用两个艾默生膨胀阀3号芯,一路110米,一路120米,配雪梅5.5KW风冷机组,加R22约22公斤,没装货时试机,20度到-15度只用十分钟左右,此时低压0.12公斤,高压1.3,环境温度二十多度.完工交货.没过两天用户打电话说机组间歇起动,上门检查是低压保护,此时低压约为负,高压也只有0.6公斤,怀疑有堵,于是在两膨胀阀前串入干燥过滤器,再开机高压1.1,低压0.25,库温很快从-5降到-13,正以为问题解决了,没想到此时膨胀阀上的霜开始化了,高压又降到0.6左右,低压又归零了,一下子不知道如何是好{一度还怀疑压缩机坏了},此时突然发现机组上的低压表为0,而我串在压缩机低压管上的压力表却上升到0.3了,按理这两个表应该是一样的压力的,于是关掉压缩机的高低压阀门,拆开低压阀,果然发现里面有个漏斗,取出清洗之后试机可以达到-18度,但是要很久,从0到-10只要几分钟,从-10到-18快要一个小时,压力也感觉不对,-18度时高压不到0.9,低压0.05,压缩机屁股结霜较多,越过了接线盒,外机吹风不热,当时气温大概13度左右.膨胀阀只有进口的螺帽没结霜.于是把膨胀阀往里调了两圈,试机没有什么变化.现在的问题是,是不是供货商把膨胀阀配大了,是不是应该2号阀芯就可以了?还是R22加少了?机组就在冷库旁边,没有多少连接管,却加了22公斤R22,由于当天没带R22去,所以没加氟试验.各位有经验的师傅帮我分析一下到底是阀芯大了,还是氟少了,万分感谢,还没收到钱呢,试用一个月才付款呀! |
|