空调自带压缩机来抽真空一法

[复制链接]
发表于 2010-3-30 11:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
首先卸下液管与外机连接喇叭口,用内六角把外机两个阀门打开,接上压力表;接着启动空调,用手堵住液管。这时液管连接阀门有气排出,等到液管连接阀门没气排出,压力表为真空度时,快速把液管装上就OK!
发表于 2010-3-30 15:13:06 | 显示全部楼层


都卸下液管了,堵住还有用吗?其实不用这么麻烦的,直接把阀门用六角关死就行,堵它干什么?
 楼主| 发表于 2010-3-31 11:24:55 | 显示全部楼层
直接把阀门用六角关死就行,那系统里空气从哪里排出?不堵住这样抽真空?看来你还有得学!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-3-31 11:25:41 | 显示全部楼层
直接把阀门用六角关死就行,那系统里空气从哪里排出?不堵住怎样样抽真空?看来你还有得学!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-31 11:28:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-31 13:13:54 | 显示全部楼层
我的方法:把低压阀关死,高压阀打开,通电即可排空。。。。。。
发表于 2010-3-31 13:16:21 | 显示全部楼层
这与冰箱自身排空法一样,有什么不一样吗?
发表于 2010-4-1 20:34:45 | 显示全部楼层
同意同意,支持支持
发表于 2010-4-1 21:00:14 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-2 00:34:32 | 显示全部楼层
7楼说的对,但是在连接管子的时候还是有少许的空气进入系统,行业标准
只要系统真空度达到100pa以下就OK 。