电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4459|回复: 10

空调温度超高

[复制链接]
发表于 2007-12-31 18:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家好,我有一台25挂机,制热效果好,温度高,开机运转1-3分钟停机,怀疑是加F过多,放F也不能降到正常启动电流,请各位高手指教,谢谢
发表于 2008-1-2 21:30:09 | 显示全部楼层
当然是过流啊
发表于 2008-1-2 21:33:36 | 显示全部楼层
电路有短路啊
发表于 2008-1-13 20:11:07 | 显示全部楼层
可以检查一下运行电容有无失质或漏电短路
发表于 2008-2-17 21:13:37 | 显示全部楼层
测高、低压力
发表于 2008-2-17 21:32:44 | 显示全部楼层
外风机停放费
发表于 2008-11-1 18:50:53 | 显示全部楼层
查风机测压力
发表于 2008-11-24 11:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-24 12:30:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-4 16:00:16 | 显示全部楼层
学习中               
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:57 , Processed in 0.059461 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表