楼主: gaozhengteng

比泽尔15P水冷机开机膨胀阀出口无霜压机回气结霜

[复制链接]
发表于 2015-10-23 09:39:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-21 11:05
只要系统形成了负压,系统的各连接处(丝扣丝帽及法兰连接点),各焊接点;各类半封闭式和开启式压缩机的 ...

明白了,谢谢荣师傅
发表于 2015-10-23 18:10:49 | 显示全部楼层
支持荣版的说法
发表于 2015-10-23 18:36:10 | 显示全部楼层
高人啊
发表于 2015-10-23 22:17:30 | 显示全部楼层
是冰堵了,干燥器换掉,真空抽2-4小时以上,多观察,此类机子还堵只能换过滤器。系统低压部分应该漏了,最好检查一下,另外压控没有设置好,压缩机抽负压了!!!
发表于 2015-10-24 00:45:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣版主的解说很到位,不愧为高手
发表于 2015-10-24 11:51:04 | 显示全部楼层
我的系统上也有!
发表于 2015-10-26 18:19:41 | 显示全部楼层
学习了,员老分析的有道理
发表于 2015-10-27 11:41:55 | 显示全部楼层
元老看看我的帖子指点一下呗?