比泽尔15P水冷机开机膨胀阀出口无霜压机回气结霜

[复制链接]
发表于 2015-10-20 09:06:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求教一下:昨天接手一冷库,比泽尔15P水冷机,双系统钢排,开机膨胀阀出口无霜,压机回气结霜,高压7低压0,库温负4度,认为缺氟,加了15公斤故障依旧。查膨胀阀阀芯无脏堵,电磁阀,过滤器均正常,收氟后再重新开阀试机一切正常,高压17低压2,膨胀阀回气都上霜,但运行20分钟后故障依旧。
发表于 2015-10-20 09:10:16 | 显示全部楼层
系统存在冰堵现象。
发表于 2015-10-20 09:30:10 | 显示全部楼层
听论坛元老的没错
 楼主| 发表于 2015-10-20 09:42:28 来自手机 | 显示全部楼层
也觉的是,有好的处理方法吗?
发表于 2015-10-20 09:54:39 | 显示全部楼层
有冰堵现象是空气没排干净
发表于 2015-10-20 10:04:14 | 显示全部楼层
明显冰堵了,用氮气,或少量的弗循环带出,干燥器换掉,真空干净,就没问题了
发表于 2015-10-21 10:00:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-20 09:10
系统存在冰堵现象。

荣师傅 像您说这个冰堵的故障是不是 钢排有地方漏了, 进入水分了,引起的冰堵 如果不是这样,我想不明白怎么会产生冰堵呢?
发表于 2015-10-21 11:05:03 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-10-21 10:00
荣师傅 像您说这个冰堵的故障是不是 钢排有地方漏了, 进入水分了,引起的冰堵 如果不是这样,我想不明白 ...

只要系统形成了负压,系统的各连接处(丝扣丝帽及法兰连接点),各焊接点;各类半封闭式和开启式压缩机的轴封、缸盖、侧盖等装配件处都有可能因负压吸进空气和水分;
维修和更换的材料,配件干燥度不够,真空度不够等都有可能留存空气和水分;
加氟或加油操作不当,吸进了空气和水分;
制冷剂质量差,水分含量高等。
发表于 2015-10-21 20:57:06 | 显示全部楼层
系统存在冰堵现象
发表于 2015-10-21 21:08:32 | 显示全部楼层
学习荣昌版主的经验之谈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 07:24 , Processed in 0.061279 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表