    今天都这么晚了,索性把昨天修 的一台美的22的氟利昂变频机外机漏氟分享给大家
     一台美的老式变频,加氟时候发现一点都没有了,怀疑用户自己拆装机引起,加氟后,回家,用户晚上又打电话说,不冷了,第二天清早又去,开始查漏,好不容易发现外机漏,补焊后,加氟,开始小管正常结霜,化霜后,外机慢慢的开始没有热风了,奇怪了
    就开始到内机看看有没有冷风,,也不是那么冷,但是还可以,准备收钱走人,后来想想,不行,这个温度肯定是不行的,又开始慢慢查,压力。电流,好像就是达不到额定值,
     后来经过分析,氟利昂肯定是加多了,但是多少合适呢,现在的天气真是很难把握,索性重新放掉,用称加,按照重量加,当加到额定值时候,外机热风,内机冷风,一切正常
   对于一个打字新手来说,打这么多字已经是很多了,只是想告诉大家,天气不是很热的时候,经验法加氟是靠不住的,还是要拿称来一见高下
发表于 2015-10-18 23:27:18 | 显示全部楼层
没有你想的那么复杂,美的在制冷模式下;温度设定17℃;风速设定为高风时,按"经济运行"键,进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为50赫兹,这时就可以和定频空调一样的加氟了。
发表于 2015-10-18 23:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
温度低了!压力也可低点了
发表于 2015-10-18 23:44:50 | 显示全部楼层
靠经验,还要靠判断。
发表于 2015-10-19 07:55:01 | 显示全部楼层
变频我一直都是用称量法加氟的。
发表于 2015-10-19 08:59:32 | 显示全部楼层
任何时候都是用称称最好。
发表于 2015-10-19 09:04:38 | 显示全部楼层
用电子称,称重加氟
发表于 2015-10-19 11:04:01 来自手机 | 显示全部楼层
用称加好掌握些
发表于 2015-10-19 16:03:55 | 显示全部楼层
称加精确。。。。。。
发表于 2015-10-19 19:26:54 | 显示全部楼层
变频空调最好锁频加氟  不然你加不了   要设置频率的话  一般在60Hz左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:51 , Processed in 0.059896 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表