查看: 3985|回复: 13

发电机有此现象

[复制链接]
发表于 2015-10-18 21:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台8千瓦380V的发电机,起动后电压表指示仅有十几伏的电压,这时带上负载后,负载能起动,电压表指示有三百多伏的电压。也就是说,空载时无电,带上负载后就有电了,以前没有这种现象,检测了6只整流管是正常的,不知道有何原因能有此故障。
发表于 2015-10-18 21:49:36 | 显示全部楼层
电压表坏了?
发表于 2015-10-18 21:50:57 | 显示全部楼层
这是用剩磁发电的,某种原因导致剩磁消失就不会建立励磁电压,解决的办法就是用电瓶励磁或带载启动;第二次就会正常的;
发表于 2015-10-18 22:35:39 | 显示全部楼层
同意楼上说法,一般小型自励发电机励磁电压是通过嵌在主绕组上面三次谐波绕组获得的,负载越重谐波分量越大,励磁越强,从而稳定输出电压。
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:12:30 | 显示全部楼层

当时是用自己的万用表测量的,带上负载后,测量电压有300多伏。
 楼主| 发表于 2015-10-19 21:20:01 | 显示全部楼层
飞天在线 发表于 2015-10-18 21:50
这是用剩磁发电的,某种原因导致剩磁消失就不会建立励磁电压,解决的办法就是用电瓶励磁或带载启动;第二次 ...

因为带负载能正常使用,中间停机几次,每次起动,均如本人所讲。
发表于 2015-10-19 22:25:13 | 显示全部楼层
是有这样的发电机,是由于维修者没有合理的安排辅助励磁绕组而产生的问题。是可以使用的。
发表于 2015-10-20 09:22:14 | 显示全部楼层
应该是整流器问题,性能不好,要么是线圈有轻微短路漏电。
发表于 2015-10-20 19:32:35 | 显示全部楼层
可以加一组电抗线圈,节距1-9.
发表于 2015-10-24 13:06:27 | 显示全部楼层
赞同3#和4#的说法。